На главную |  Зерно-Weekly |  Сельхозтехника |  Форумы |  Обьявления |  Подписка |  Контакты
  Реклама на сайте             

Здравствуйте, гость ( Вход, Регистрация )

 
Алексей Лепешкин
сообщение 17.11.2014, 14:12
Сообщение #1

Группа: Пользователи
Ситуация такая.
Имеется система термометрии для 14 металлических силосов по 12000 куб. м каждый.
Точнее это 14 независимых термоподвесок для каждого силоса, состоящих из 19 кабелей StorMax с цифровыми термодатчиками канадского производителя OPI System. К этому всему идёт два монитора для считывания значений температуры в силосах.
Сделано это следующим образом. 19 кабелей каждого силоса выведены наверху (25 метров высоты) в шкаф и подключены к трёхпроводному адаптеру, от которого вниз идёт трёхпроводный кабель для считывания информации с кабелей подвески.
Лаборант ходит и, подключая эти мониторы к розеткам трёхпроводных кабелей внизу считывает показания. На считывание и переписывание информации с этих 14 силосов уходит целый день, т.к. в одной повеске силоса в сумме 199 датчиков. 14 силосов по 199 датчиков — 2786 точек измерения на предприятии. Все их надо считать и переписать в журнал. Программа, которая идёт в комплекте с приборами читать информацию с мониторов упорно отказывается.
У руководства возникла идея переделать систему термометрии для непрерывного вывода информации на ПК, что я поддерживаю полностью, но модернизацию надо сделать "своими силами", т.к. несколько млн рублей на это никто не даст.
Вот теперь я сижу и ищу информацию о принципе работы и о протоколе обмена данными этих кабелей, минуя мониторы.
Может быть кто-то сталкивался с этими кабелями. Поделитесь информацией, пожалуйста.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
poddias
сообщение 6.2.2015, 15:13
Сообщение #2

Группа: Пользователи
Судя по всему в данной системе применяются термодатчики типа DS1722 фирмы Dallas Semiconductor. Думаю, самый простой выход будет найти умельца или компанию, который вам спаяет преобразователи данного интерфейса в какой нибудь промышленный, например RS-485 по протоколу Mod-Bus, или Ethernet , а потом уже запускайте в любую систему телеметрии на стационарном компе по каналу связи, благо выбор есть. Думаю удастся обойтись бюджетом тысяч в 200-300.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Алексей Лепешкин
сообщение 28.5.2015, 12:59
Сообщение #3

Группа: Пользователи
Спасибо за ответы!
Уже нашли умельца за указанный выше бюджет.
Датчики 18B20.
Так что не так уж всё сложно оказалось.
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение